Come funziona la protezione interfaccia esterna contattore?
Regole del forum
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
-
- ★★★ Intenditore
- Messaggi: 104
- Iscritto il: 01/04/2020, 12:13
Come funziona la protezione interfaccia esterna contattore?
Buon pomeriggio, per curiosità personale vorrei comprendere meglio il collegamento protezione interfaccia esterna e contattore (DDI) da essa comandato. Le tre fasi e il neutro che arrivano dall'interruttore generale di casa (punto di parallelo del ftv con la rete) si collegano agli ingressi della SPI esterna (in genere sono collocati nella parte superiore) e ai morsetti superiori del contattore. Ai morsetti inferiori del contattore collego le tre fasi e il neutro che arrivano dall'uscita AC dell'inverter. La protezione di interfaccia esterna alimenta a 230 V la bobina del contattore. Un dubbio che mi resta è relativo all'uso delle uscite poste nella parte inferiore della protezione interfaccia esterna (OUT1) per il comando del DDI (ossia il contattore). Sapete darmi qualche delucidazione a riguardo?
-
- ★ Principiante
- Messaggi: 6
- Iscritto il: 25/08/2024, 10:21
- Località: Padova
- Contatta:
Re: Come funziona la protezione interfaccia esterna contattore?
Consulta lo schema elettrico della SPI e se l'interfaccia è un quadro già fatto consulta lo schema del quadro per capire tuti i collegamenti. Poi se vuoi spiegarti meglio cosa intendi per "all'uso delle uscite poste nella parte inferiore della protezione interfaccia esterna (OUT1)"
-
- ★★★ Intenditore
- Messaggi: 104
- Iscritto il: 01/04/2020, 12:13
Re: Come funziona la protezione interfaccia esterna contattore?
Considero ad esempio la SPI esterna della Lovato PMVF52 (allego immagine). Nelle uscite OUT1 (DDI) collego fase e neutro che alimentano a 230 V la bobina del contattore?
Le tre fasi e il neutro che arrivano dall'interruttore generale di casa (punto di parallelo del ftv con la rete) si collegano agli ingressi superiori della SPI esterna (nell'immagine INGRESSO TENSIONI) e ai morsetti superiori del contattore mentre ai morsetti inferiori del contattore collego le tre fasi e il neutro che arrivano dall'uscita AC dell'inverter?
Infine in A1 e A2 collego fase e neutro che arrivano dall'UPS (obbligatorio per la norma CEI 0-21) per alimentare a 230 V la SPI?
Le tre fasi e il neutro che arrivano dall'interruttore generale di casa (punto di parallelo del ftv con la rete) si collegano agli ingressi superiori della SPI esterna (nell'immagine INGRESSO TENSIONI) e ai morsetti superiori del contattore mentre ai morsetti inferiori del contattore collego le tre fasi e il neutro che arrivano dall'uscita AC dell'inverter?
Infine in A1 e A2 collego fase e neutro che arrivano dall'UPS (obbligatorio per la norma CEI 0-21) per alimentare a 230 V la SPI?
- Allegati
-
- Immagine2.png (786.64 KiB) Visto 296 volte
-
- ★ Principiante
- Messaggi: 6
- Iscritto il: 25/08/2024, 10:21
- Località: Padova
- Contatta:
Re: Come funziona la protezione interfaccia esterna contattore?
Si è tutto corretto, ti allego lo schema di ABB che è più completo come esempio. Ovviamente sai che va fatto l'autotest tramite cassetta di prova relè che serve per il regolamento dell'esercizio e poi ogni 5 anni da rifare le prove sempre tramite cassetta di prova relè.
-
- ★★★ Intenditore
- Messaggi: 104
- Iscritto il: 01/04/2020, 12:13
Re: Come funziona la protezione interfaccia esterna contattore?
@ecosmartech grazie per aver confermato la mia spiegazione tecnica relativa al funzionamento della protezione interfaccia esterna-contattore (ho così eliminato i miei dubbi).