Condivido mia domanda
e rispostaSalve,
vorrei utilizzare la presa per caricare una vettura elettrica tramite l'apposito IC-CPD fornito dal costruttore, dotato di spina schuko. L'assorbimento può arrivare sino a 12A per numerose ore (anche 10 o 12 per una ricarica completa). Vorrei sapere se la presa è in grado di reggere un simile carico. Per quale amperaggio massimo/tempo è certificata? I cavi dell'impianto naturalmente sarebbero più che adeguati, da 4 mm².
Grazie e cordiali saluti
Naturalmente non voglio mettere in dubbio tutte le sensatissime considerazioni riguardo rischi di sovraccarico in caso di cavi inadeguati, collegamenti cavo-presa non perfetti, o utilizzo di prese schuko di qualità non buona.Gentile XXXXXX,
con riferimento alla Vostra richiesta comunichiamo che la nostra presa è certificata per il dato nominale 16A. Quindi va bene per l'utilizzo indicato; la norma attuale per certificare la corrente nominale a 16A non impone limiti di tempo.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti
Io ho anche aperto la Vimar, per guardare com'è fatta dentro...le lamelle sono solide e fanno un buon contatto con i poli della spina inserita, ma difficile dire quanto potrebbe surriscaldarsi il tutto con 12A per 10 ore.
Stavo pensando di fare una prova mettendo dentro la presa una sonda di temperatura...lo spazio ci sarebbe.
La sonda però potrebbe misurare la temperatura all'interno della presa ma non direttamente quella delle lamelle, credo.
Comunque non voglio andare OT, aprirò thread al riguardo per chiedere pareri...